想问下你们厂里面的零线和地线都是通的吗.

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-8-26 21:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天去修机器.却发现厂里面的零线和地线都是通的.用万用表测量是通的.厂里有个师傅说正常,零线和地线本来就是接一起的..........如果是接在一起,那不是存在安全隐患了么?零线应该是从变压器中性点上接出来,而地线应该跟零线分开的吧......{:3_42:}求各位师傅指点下

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-8-29 21:43:40 | 只看该作者
如果地线零线直接,一旦漏电如何保护?有220V负载的电压一下子飙升到380V,还不爆保险管?车间地面潮湿一旦漏电,地面到处都有火花,哪个地点有地线装头的有油污的还不燃烧?我是遇到过的,所以我现在都给它全部分开了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:23:39 | 只看该作者
fjxmzgx 发表于 2013-8-26 21:40
你好好看下IT, TT,TN系统,特别是TN-S系统,也许你就会明白!

现在我们这边间二楼,经过配电柜过来,还接了个600A的漏电断路器,就上个月不定斯跳过两三次.

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-8-28 10:55:20 | 只看该作者
蚯蚓 发表于 2013-8-27 18:23
现在我们这边间二楼,经过配电柜过来,还接了个600A的漏电断路器,就上个月不定斯跳过两三次.

那你要查下看是漏电跳闸还是过流跳闸.

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-8-26 21:40:05 | 只看该作者
你好好看下IT, TT,TN系统,特别是TN-S系统,也许你就会明白!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-8-26 23:50:23 来自手机 | 只看该作者
用万用表量零线和地线应该是通的,因为三相四线供电变压器中性点本身就已经进行了接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:25:02 | 只看该作者
漏电断路器的跳闸是否跟那个配线接法有关?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-8-28 13:20:12 | 只看该作者
我也遇到过类似的情况;地线不应该跟零线相同的;否则漏洞空开很敏感就跳闸了;对负载也起不到接地保护作用···

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-8-28 20:07:42 | 只看该作者
小钊之家 发表于 2013-8-28 13:20
我也遇到过类似的情况;地线不应该跟零线相同的;否则漏洞空开很敏感就跳闸了;对负载也起不到接地保护作用 ...

...................什么机器?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-8-29 13:11:37 | 只看该作者
是厂房的滑触线···

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2013-8-29 20:46:32 | 只看该作者
:o?//üをヲ}}

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2013-8-30 17:34:08 | 只看该作者
分不开啊.厂里面的地线和零线好像都是从配电房就是直通的