220V单向电,8000W的设备总功率,会产生多大电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-10 22:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没想到会跟电力打交道,遇到点问题想坛友请教,如题,我手头上有一批IBM的服务器和华为的交换机,总共8000W的额定功率,想购买电缆为这些设备供电,但是不知道如何选择,如果选择铜线的话,请坛友告知买多少平方的?
还有8000W会产生多大电流?有说乘以4的也就是32A,有说乘以2的也就是16A,有说8000/(220*0.8)的也就是45A,到底是多少啊?
还有1平方铜线,能够承载多大电流呢?
不甚感激!!!


回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-9-22 13:39:42 | 只看该作者
220V的电器设备220W为1A ,计算总功率为8000W的电器设备实际电流为36.36A  如果你是选择单线接的话 感觉你用6mm2的线有点紧凑,建议选10mm2的线吧,如果是使用3相电源再分单项的话6mm2X3+2X4mm2的先足够了,还有一平方的铜线截流量约为9A左右!

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-7-11 12:04:06 | 只看该作者
学习两人。谢谢

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-10-7 20:21:52 | 只看该作者
杨新朋 发表于 2013-9-22 13:39
220V的电器设备220W为1A ,计算总功率为8000W的电器设备实际电流为36.36A  如果你是选择单线接的话 感觉你 ...

说得对,要看看是怎么接线的,如果三相平均分配的话每相才两三千瓦,用四平方肯定富富有余了,但是接单相的话,8000W得用10平方的。我用6000瓦的,6平方的时间长了还热呢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-7-10 22:38:20 | 只看该作者
单相1KW按4.5A算,8KW就36A,选40的空开,1平方铜线,13A-19A(环境温度25度,导电线芯最高温度65度)单温度发生变化还要乘以温度系数。要看你怎么敷设,在空气中还是穿铁/PVC管,和单芯的还是电缆有关等。如果你 接单相要选6平的线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:41:06 | 只看该作者
fjxmzgx 发表于 2013-7-10 22:38
单相1KW按4.5A算,8KW就36A,选40的空开,1平方铜线,13A-19A(环境温度25度,导电线芯最高温度65度)单温度 ...

就是那种三芯儿,然后被胶皮包裹着的那种线缆,不穿管,直接放在机房的地板下面

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:44:11 | 只看该作者
fjxmzgx 发表于 2013-7-10 22:38
单相1KW按4.5A算,8KW就36A,选40的空开,1平方铜线,13A-19A(环境温度25度,导电线芯最高温度65度)单温度 ...

机房地板下面,有一定空间,就是留给网线,电源线用的。我就用那种三芯儿,然后被胶皮包裹着的电缆。直接放在地板下面

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-7-10 22:47:25 | 只看该作者
本帖最后由 fjxmzgx 于 2013-7-12 16:33 编辑
shalom 发表于 2013-7-10 22:41
就是那种三芯儿,然后被胶皮包裹着的那种线缆,不穿管,直接放在机房的地板下面

用6mm2*x3的电缆或者6mm2*x2+4mm2*1电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-7-10 22:49:16 | 只看该作者
fjxmzgx 发表于 2013-7-10 22:47
用6mm2*x3的电缆或者6mm2*x2+1mm2*4电缆

不好运输是用6mm2*x3的电缆或者6mm2*x2+4mm2*1电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-7-10 22:50:22 | 只看该作者
不好意思,是用6mm2*x3的电缆或者6mm2*x2+4mm2*1电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:52:24 | 只看该作者
fjxmzgx 发表于 2013-7-10 22:49
不好运输是用6mm2*x3的电缆或者6mm2*x2+4mm2*1电缆

谢谢你了!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2013-7-10 22:54:46 | 只看该作者

不客气!            相互学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2013-7-15 17:55:56 来自手机 | 只看该作者
1  mm2 铜线按6A电流最可靠安全

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2013-7-17 22:05:47 来自手机 | 只看该作者
这个论坛里面有视频教材啊!怎么还乱说?服务器交换机属于感性负荷,还要考虑到启动电路,电流电压同步?效率考虑没有?