  dcs系统对接地要求比较严格,在现场接地时一定要严格按照DCS厂商的接地规范严格接地,否则会影响DCS系统的可靠性。对DCS系统现场接地时应注意以下几点:
  (1) I/O柜的电源地与UPS的电源地必须接至同一个地,保证等电位。
  (2) 接地电缆必须符合DCS厂商的要求,并要接到机柜内专用的接地螺丝上。
  (3) 系统接地与屏蔽接地不能在机柜汇合,必须单独接入到接地网。
  (4) 柜间接地不能用机柜并接螺栓代替,必须用接地线严格连接。
  (5) 接地要牢固可靠,汇流连接板并要涂防腐漆。
  (6) 接地电阻符合DCS系统要求,并要进行严格的测定。
  (7) 接地严格按照DCS厂商接地要求接地,不能为了省事走捷径或不按照接地线线径要求进行接地。