CDS11系列电动机保护器能减少大型电机因进出继电器的螺丝接线问题导致的发热点和故障点。CDS11适用于380V交流电以下的供电电路,当电动机出现非正常工作状态时,能及时断开开关触头,可靠地保护电动机。解决CDS11不复位问题,需检查保护器电源、控制电路连接、参数设置等,并重新设定电流、电压保护值。
电动机保护器CDS11应用电路(电路图、实物接线图)-不使用热继电器的电动机保护电路
电动机保护器CDS11应用电路(电路图、实物接线图)-不使用热继电器的电动机保护电路
电动机保护器CDS11应用电路(电路图、实物接线图)-不使用热继电器的电动机保护电路
电动机保护器CDS11应用电路(电路图、实物接线图)-不使用热继电器的电动机保护电路
1、CDS11系列电动机保护器与热继电器的对比

使用热继电器对大型电机作保护时,由于进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。采用CDS11系列电动机保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。

相同之处是,二者使用均是将设备的常闭触点串联在控制回路。

2、CDS11系列电动机保护器

CDS11系列电动机保护器,适用于交流50HZ,电压380V以下的供电电路中与交流接触器等开关电路组成电动机控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、堵转、三相不平衡等非正常工作状态时,能及时断开开关电器触头,分断电动机三相电源,可靠地保护电动机。

3、CDS11电动机保护器不复位怎么解决?

1)首先检查决CDS11电动机保护器的电源是否稳定,检查保护器的控制电路是否正常连接,检查保护器是否正确设置参数。

2)其次根据保护器的故障代码进行检查和维修,检查电源电压是否恢复正常、检查电动机是否出现故障、检查保护器是否损坏等。

3)最后重新设定CDS11电动机保护器的参数,重设电流保护值、电压保护值等,检查保护器是否受到外部干扰,即可解决CDS11电动机保护器不复位的问题。