继电器的使用过程中,由于各种原因,如产品质量差、误用、维护不善等,经常会发生各种故障。那么继电器的常见故障是什么呢?凌创辉电子为您解答。

探讨一下中间继电器的常见故障,以便在维修中能够快速找到解决办法

一.触点故障

1、由于触头的机械啮合、焊接或冷焊,存在着不可分离的现象。

2、电路因接触电阻增大和不稳定而不能正确连接的现象

3、由于过载,接触容量太小,或由于负载的性质,使触头无法开启或关闭。

4、由于电压过高或触点之间的距离变小,接触间隙再次破裂。

5、由于电源频率过高或接触间隙容量过大,会产生无法准确断开电路的误差。

6、接触错误可能是由于不符合要求的不同环境条件造成的。

7、如果没有用来熄灭电弧的装置或措施,或者参数没有正确选择,就会损坏触点或造成不必要的干扰。
探讨一下中间继电器的常见故障,以便在维修中能够快速找到解决办法
二.线圈故障

1、由于环境温度的变化,线圈的温度升高到允许值以上,破坏了线圈的绝缘;由于湿度的影响,绝缘水平大大降低;腐蚀导致匝间内部断开或短路。

2、线圈损坏,因为线圈电压超过额定电压的110%

3、在维修过程中,淤伤和#39工具可能损坏线圈绝缘或电线断裂。

4、由于不正确的线圈电压连接,例如将110伏额定线圈连接到220伏电源电压,或将交流电压线圈连接到直流电压的同一水平,线圈立即烧毁。

5、由于线圈电压超过额定电压的110%,或工作频率过高,或当电压低于额定电压的85%时,交流线圈可能烧坏。

6、当交流线圈连接到电压源时,电枢可能因输电故障而无法关闭,或可能被卡住,线圈可能烧坏。

探讨一下中间继电器的常见故障,以便在维修中能够快速找到解决办法
三.磁路不良

1、边缘和转角,以及轴磨损,导致电枢旋转或卡住无效。

2、在一些直流继电器中,由于无磁垫圈的机械磨损或损坏,电枢关闭后的最小气隙变小,剩磁过大,导致电枢失效,电枢无法拆除。

3、交流继电器铁芯上的磁环断裂或铁芯表面和极地表面发生铁锈或损坏时,会引起电枢振动和噪声。

4、在交流继电器的核心E中,当中心柱的气隙因两侧铁芯的磨损而消失时,电枢就会附着在损坏的区域上。

四,其他

例如,各种零件的变形或松动、机械损坏、涂层的破裂或剥落、充件与外壳之间的绝缘不足、因疲劳而导致的反应弹簧的弹性损失、各种设定值的错误调整以及产品的额定寿命等。