一、基础知识 低压开关柜基础知识及开关柜分类

开关柜是金属封闭开关设备的俗称,在母线分段系统中,作为接受和分配电能,并对电力电路实行控制、保护、监视和测量之用。按照定义,金属封闭开关设备是指除进出线外、完全被金属外壳包住的开关设备。

它是以断路器为主的电气设备:是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或者敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 低压开关柜基础知识及开关柜分类

开关柜的使用条件中,上限温度是40度,一般地区下限-5度,严寒地区可以为-15度。
低压开关柜基础知识及开关柜分类
二、开关柜的分类

1、进线柜

也叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件
低压开关柜基础知识及开关柜分类
2、出线柜

也叫馈线柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等。

3、母线联络柜

也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中比较常用,以满足不同运行方式的要求和保证故障情况下有选择地切除负荷。

4、PT柜

也叫电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,检测母线电压和实现保护功能。内部装有PT、隔离刀、熔断器、避雷器等。

5、隔离柜

用来隔离两段母线用的或是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合情况下,不能推拉隔离柜的手车。一般情况下,会设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止误操作。

6、计量柜

又分高压、低压计量,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表、无功电度表、继电器、以及一线辅助二次设备如负荷监控仪等。

7、SVG

静止无功发生器,又称高压动态无功补偿发生装置,或静止同步补偿器。是无功功率控制领域的最佳方案。

8、充气式开关柜将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体作为相间和对地绝缘措施。

9、10千伏开关柜又分中置柜和环网柜。中置柜全称金属铠装中置移开式开关设备,属于高压配电装置,最高工作电压3.6、7.2、12千伏,系三相交流50HZ单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。

环网柜。它是一种高压开关设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,核心部分采用负荷开关、熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。

10、箱变。箱式变电站是一种高压开关设备,适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,代替了原来的土建配电房。