一.在配电设备中安装变压器设备时必须符合以下标准要求: 配电变压器安装规范及运维注意事项

1. 安装油管时,必须按照图纸的要求来进行安装。螺栓用于加固,这是在安装散热器之前完成的。安装前请注意安装散热器的油泵口。

2. 安装散热器时,要求变压器箱不易打开,以免损坏油箱,气压受潮汐影响。安装应按照施工图纸上标明的图形元素和相关的操作顺序进行。在进行安装检查之前,请仔细检查密封是否良好。在安装散热器之前,您需要做一些基本工作,例如安装散热器底座。

3.变压器安装完成后,需要进行试运行并进行全面检查。为确保变压器安装完成后的正常运行,有必要根据质量评估内容加强施工前的技术公开。特别是在检查变压器时,专业技术人员必须逐个检查变压器安装的每个部分。在检查的同时,执行试运行的操作测试。如果在安装或安装过程中变压器密封不良导致漏油 必须及时检查密封性能。 配电变压器安装规范及运维注意事项

二.配电变压器在运行中的故障问题

(一)配电变压器的响声配电变压器在运行中都会产生一些声响。但是在一般情况下这部分声响都较为平缓,分贝变化有一定浮动范围。但是设备出现故瞳时期,变压器运行过程中就会产生杂乱、巨大尖锐、甚至类似爆破的声响,这种声音出现之后如果不及时进行处理,变压器很容易因为超负荷运行而产生故瞳,影响企业的基本供电能力。另外变压器的配件和螺丝如果出现松动时也会出现杂音,变压器配件没能按正常的安装位置在运行中与其它部位发生碰撞,出现明显的摩擦声响。在运行过程中变压器如果产生气泡和液体溢出的沸腾现象,很可能是因为匝间短路导致开关接触不良或导致电压器内的电管线路接触不良。

符合业内的基本规范,尽量达到对称运行。针对变压器的容量可以从调整电峰谷的时间这个方面入手,控制变压器运行的负荷问题。
(二)配电变压器温度调节配电变压器出现温度异常通常是与变压器油之间有重要联系的。针对变压器油的油量和油色问题的处理。首先可以检查变压器的渗漏情况,找出具体渗漏的位置。将出现问题的部位部件紧实,杜绝部件之间的摩擦问题。另外针对变压器内出现变质的油,如果情况较为严重的应该及时更换变压器油。如果在油开始变质的前期,那么进行净化和清理预防也是对变压器油的保护方式。重新换油要注意按照标刻度的位置适量添加新的变压器油。
(三)配电变压器电压配置配电变压器被雷电袭击之后要先对变压器的电咀的组织进行测量。找出其中增大变压器电阻的原因,恨据配电变压器的设备要求重新连接。一般情况下会要求电力企业在进行配电变压器使用时安装避雷设备。对变压器进行改装要将避雷设备、变压器的外壳、低压侧中性点进行连接.保证变压器的接地电阻较小。

三、配电变压器常见故常的处理方法(一)配电变压器负荷处理我国电力企业的电力负荷相对来讲较大,三相负荷不平衡的现象时常发生。这样对于配电变压器的损耗较大,变压器的有效容量降低。对于这种问题的出现企业首先应该对配电变压器的负荷情况进行细致的调查。将变压器在不同季节情况下的负荷和在每日的不同时间段的负荷记录并了解。通过调整三相负荷,让变压器的运行符合业内的基本规范,尽量达到对称运行。[attachimg]57827
(三)配电变压器电压配置配电变压器被雷电袭击之后要先对变压器的电咀的组织进行测量。找出其中增大变压器电阻的原因,恨据配电变压器的设备要求重新连接。一般情况下会要求电力企业在进行配电变压器使用时安装避雷设备。对变压器进行改装要将避雷设备、变压器的外壳、低压侧中性点进行连接.保证变压器的接地电阻较小。
四、配电变压器的管理与维护方法

(一)配电变压器的监控管理配电变压器油对于变压器油首先是对漏油和渗油的情况的定期检查,减少运行中的电流泄露,减少渗漏情况而导致的剩下的变压器油的变质。应该保持变压器的清洁,看排油阀、盖板套管以及油位计的密封效果。另外油位也该市场检查是否合乎要求的标刻尺的位置,发现变压器油使用后油量减少的及时添加。还有就是注意对变压器油色的检查,尽量避免大面积的变质情况发生而不得不进行变压器油更换。查看其中绝缘材料的使用情况,对老化的材料进行更换,对可能带来的变压器故障进行控制。配电变压器设备参数变压器参数的三相负荷的平衡的监控是电压器运行中必要的监控项目。另外针对变压器设备的负荷情况的关注,针对性的查看设备的过载运行情况。通过加强三相负荷参数的监控,并对用电时间和电流进行合理分配,保证变压器的正常稳定运行。设备声响工作人员和技术维修人员应该经常对变压器运行的声响进行监控,保证变压器的正常运行工作。在异常声响出现时,停止设备的运行对变压器进行俭查和分析,找出事故形成原因,采取相应的解决处理措施。

(二)配电变压器的日常俭修和维护配电变压器中的继电器通常是挡板型的。这类继电器的额检察可以从上下油的灵活性方面开始,将其中的接线柱和接线板的绝缘情况需要控制好。在进行设备回装时应该注意断电,按照规定进行安装 r 保证油箱指向储油柜。在检修过程中除了注意对设备的清洁工作,还要注意绕组上面的油泥清洁,将绝缘材料和老化的情况进行补休或更换。工作人员在检修和维护方面的技术水平也是影响配电变压器正常运行工作的影响因素。企业应该加强对工作人员的培训和管理,提高工作人员的处理故障问题能力。



46519d00ba650fc88e257e2a12cb5ad0.jpg (194.76 KB, 下载次数: 87)

46519d00ba650fc88e257e2a12cb5ad0.jpg

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-3 09:49

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表