发表于 2022-5-6 21:11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据稳压泵配电箱系统图,我们进行统计分析,消防稳压系统运行状态表如下:
稳压泵的运行状态如何监视?
消防稳压系统运行状态表:
稳压泵的运行状态如何监视?
根据上表,个人觉得至少有2种实现方案。
方案1:如下图,分别将主泵和备用泵的启动控制电路中的接触器的一个常开触点,作为多功能计数器的输入,通过与内部集成控制电脑进行逻辑判断,大于规范规定的频率(15次/h)时,报警信息通知至消控管理人员。该方案系统简单,易实现。
稳压泵的运行状态如何监视?
方案2:利用电流表采集电流数据,传输至能耗监控系统或者建筑BA系统,根据采集到的的电流数据,利用软件程序进行逻辑判断,实现对稳压泵启动频率的报警功能。
稳压泵的运行状态如何监视?