电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1068|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

讲讲我遇到的一些非技术原因故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-6 11:37:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       我公司的的自动化系统,一般在正常生产过程中,并不会出现什么问题,无非是哪个热电偶烧坏了,哪个仪表故障了之类的。但是往往在停机过后重新开机的时候,会出现各种匪夷所思的问题。在这里给大家分享其中的三个问题,权当博大家一乐,因为都是些低级错误引起的。

        第一个问题,是连续两年的春节期间,给留守值班人带来烦恼的一个问题。2021年春节的时候,我们公司只保留了一条生产线在运行,春节期间,留了一部分人值班。本来如果正常运行,值班人员其实是可以摸鱼的。但是偏偏从开始值班的第一天起,其中一个plc站点,频繁出现问题,先是操作员反应某个模拟量给定,给不下去,查了一下,是一个AO模块坏掉了,于是进行了更换。然后第二天再次出现同样的问题,不过变成了另外一个模块,于是再次更换。第三天还是有同样的问题……这个时候觉得不对了。检查了接线和电源,并没有什么问题,然后决定给模块吹下灰,但是当我拿着鼓风机站在凳子上的时候,惊呆了。模块的顶部,全是老鼠屎,看了一眼线槽盖子上,才发现有许多小脚印。

       这下问题找到了,应该是老鼠的排泄物顺着散热孔流到模块内部,引起了故障。尽管部分模块暂时还没有出现问题,我们把所有有老鼠屎覆盖的模块都进行了更换。然后用纸板对模块的顶部进行了覆盖,还做了个支脚防止扇热不畅。
       2022年的春节,又到了春节值班的时候。操作员反应某个走通讯的软启动器控制的设备无法启动,就地开起来的话,也没有电流信号(电流也是通讯上来的)。第一反应就是应该是通讯问题,检查了一下,发现这个站的通讯模块下挂载的几个软启动器,都通讯不上来了。只是其他几个设备都是停机状态,所以没有发现。于是就先更换了通讯模块,更换之后就回复正常了。过了几天这个站的设备全部停运,就没有再怎么关注。轮到我值班的时候,循例到中控室查看了一下操作画面,发现这个站数据全都不显示,ping了一下CPU也ping不通。我就到现场查看,发现CPU停机了,而电源并没有什么问题。于是我把CPU的电源停掉又从新送点,将CPU重新启动。就在盯着CPU看的看状态灯的时候,发现CPU的底部好像有什么东西,就上前仔细观察,不看不要紧,一看吓一跳:
讲讲我遇到的一些非技术原因故障
        这黄黄的一滴是什么东西,我就不愿意去想它是啥了,恶心坏了,又看看其他模块,果然,上面有老鼠屎。而上次坏的按个通讯模块,正是跟CPU挨着的一个模块,但是更换这个通讯模块的时候,并没有看到一滴东西,那么就只有一个可能,更换过模块之后,又有老鼠在柜子里活动。看到这个情况,立马跟领导汇报了一下。随后回到中控室,打开下位程序,检查了一下硬件情况,果然,有好几个模块已经不识别了,看来已经坏了,只是因为设备都停着,所以也没发现。如果不是CPU停机,可能要到年后重新开机的时候才会发现。
        更换了所有坏掉的模块之后,又像2021年春节那样处理了一下。我一边想着为什么明明有封堵,还会有老鼠,而且PLC柜所在的房间也没啥好吃的,为什么会有老鼠出没呢?这个时候配电室的一个值班员进来了,是个小女生,一手提了个袋子,一手拿着一块饼干,边吃边进来,看到我还从袋子里掏出一小袋饼干递给我,还问我吃不吃瓜子……我天,我算是知道为啥会有老鼠了,春节值班,设备都停着,这帮子值班员无非就是看守防盗,就带了不少零食过来吃,这些零食吸引了老鼠过来,加上柜子门可能没有关牢,每次巡检的时候,巡检员偷懒只打开CPU所在的柜子查看一下CPU的状态就走了,所以这两次老鼠引起的故障,都是在CPU所在的柜子里。怪不得我在其中一个柜子的角落里发现几小片塑料碎片,应就是老鼠吃剩下的饼干包装!真是服了,因为巡检员的大意,加上值班员带零食过来,导致公司损失了十来个模块,还好CPU并没有挂,CPU挂了损失就更大了。

       第二个问题是一个停送电引起的模块故障问题。春节过后开机之前,我们公司检修变压器,停了一次电,检修完成送电之后,操作员反应画面上有报警,到中控室查看之后发现报警的几个信号都是同一个模块上的,在下位程序中查看之后,发现CPU报错,查看诊断缓冲区,提示有IO地址找不到,在线了以下,发现了出错的模块。查看这个出错的模块的属性信息,提示”没有模块或者模块配置错误“,于是判断是这个模块出了问题。因为这个模块没有备件,先拆了其他柜子上的一个模块测试了一下,换了之后回复正常。证明之前的判断是正确的。停电之前这个模块还是好的,但是送电之后就坏了,极大可能是因为送电的时候发生了浪涌,烧毁了模块内部的什么东西。具体怎么坏的,我也没有深究。只是跟我们部门的人交代了一下,以后如果再停电,就事先把PLC柜也断掉电,等送电之后,再给模块上电。

        第三个问题就更加的尴尬,是一个通讯的问题。公司的两台风机,有一部分数据需要做通讯在中控画面显示。设备的控制柜内用了一个网关,通过这个网关跟原有的dcs系统的DP网关连接。但是自从投运后就时不时的通讯中断,查了DP线以及通讯配置,都没有问题。但是这个情况反复发生。有停机机会的时候我重新做了一次DP头(DP总线末端的),通讯正常了一阵子,但是没过多久,又不通了。又等到停机检修的时候再次去查线,这个时候发现,之前用的是那种按压式的DP头,但是我拔出来线之后,发现线皮并没有很好的被切开,似乎没有切透,之前的通讯故障,应该就是这个原因造成的。这种头之前用过,其实很好用,但是这次做头的时候,好几次往下压线的时候,很吃力,感觉压不懂。我拆开一个观察了一下,观察完我直接想要骂人,这个头绝对不是正版,至于是假的还是翻新的不得而知,那个透明的按压头下面有连接端子,是需要把线切开个口子并跟线芯充分接触的,但是这个端子不仅看起来锈迹斑斑的,而且明显很钝,根本且不开线皮。跟领导汇报了一下,临时购买了几个那种需要拧螺丝的头,这下至少可以姥牢牢的把线给压进去。换了这种头之后,问题彻底解决了,再也没有发生通讯中断的情况。

       日常的工作中,碰到技术难题的时候,可能会气急败坏或者抓耳挠腮或者不知所措,但是通过种种方法,最终找到问题并解决问题的那一瞬间,是很开心很有成就感的。但是如果辛辛苦苦的排查故障,发现问题的原因是一些低级错误引起的时候,还真是让人生气的。不知道有没有人跟我有类似的经历啊。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 07:10

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表