电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2132|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

10千伏线路单相接地对低压用户影响

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-1 16:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、我国运行的10kV系统大部分是中性点不接地系统,当10kV发生单相接地后,变压器后的低压系统根本不知道,没有任何影响,电压不会变化,也不会断电;但10kV系统接地毕竟是故障,所以要查找、检修,所以是需要停电的,从这点看,还是对低压用户产生影响的;
2、在一些大城市,由于电缆的增多,接地后的接地电容电流非常之大,没有办法处理了,才想出个10kV的“小电阻接地”方法,这个系统在10kV发生单相接地后,相当于短路事故,所以一定会瞬间跳闸的,由于有多级的保护,所以不会出现“没有及时切除”的情况,10kV一跳闸,当然下面带的变压器也就停了,下面就没有电了;
3、如果10kV系统发生单相断线,在线没有落到“地”上时(落在地上就是上面的单相接地情况了),变压器就会少一相电,那么变压器也会少一相电,则低压就会少一相电,接在这相上的单相用户就不能用了,其它二相上带的单相用户还能正常使用,如果是三相设备,比如三相电机,则出力就少了1/3,虽然不会停转,但显得没有劲了,长时间运行会由于另二相电流的增加而烧毁,所以多数电机设有断相保护,在缺相时跳闸,防止出现断相烧电机的情况发生。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 20:20

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表