电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 978|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

用电与电表严重不符的检修

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-9 17:12:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一家住宿的酒店,安装的这个带互感器的三相电表,负载是大功率太阳能热水器和中央空调。以前每2个月电表都是记录跑3-4万度左右,春节后查看电表却发现跑了15万多度。春节期间酒店有半个月没有住宿的旅客,所以几乎没有用电,用电时间也就一个半月,正常用电应该是3万度左右,远远低于15万度,这15万度的电是怎么跑的呢?
用电与电表严重不符的检修
就是这个电表
总闸是漏保,如果是对地漏电,漏保会跳闸,所以不存在漏电的问题。也没有增加电器,这个电跑哪里去了。先用钳流表测量一下总闸那里的电流,感觉没什么问题。然后我们到处查看设备用电情况,用钳流表测量一些设备用电,所有大功率设备都没有什么异常。一些小功率电器也没有问题。
用电与电表严重不符的检修
左上角那个小配电箱里面就是上面那个电表
最后还是回到配电箱那里观察分析,互感器是200/5的,我们用钳流表卡在总闸的进线上,三相电流基本平衡都是88A左右。有的时候变成20A,不管怎么变化,三相电流之间差别很小。然后仔细观察电表数码轮的转动情况,总是感觉数码轮转的有点快,并且表上那个用电脉冲指示灯闪烁也很快,闪烁的间隔很短,一秒大概闪烁两三次。
用电与电表严重不符的检修
楼顶的中央空调和太阳能热水器设备
我们一边用钳流表测量电流,一边看时间观察数码轮转的情况。观察了6分钟,代表小数点的红轮转了5个小格,钳流表一直显示在88A左右变化,按照90A计算,功率是45千瓦,实际用电每个小时是45度。但是根据电表跑6分钟的的情况计算是接近20度,一个小时是20*10大约200度。200/45=4.5倍。这样计算的话,就能看出来电表记录的度数是实际用电的4-5倍。通过分析计算,判断是电表坏了。
用电与电表严重不符的检修
估计是电表计量电路出现故障,给步进电机的脉冲次数增加了,步进电机的转动速度变快了好几倍,导致计量出现很大的误差。最后我们给换了新的正泰电度表,在同样的电流下,那个指示灯闪烁频率比老表少了很多。闪烁间隔时间越长,跑的度数越少。目前是根据脉冲指示灯闪烁情况来看,计量应该恢复正常了。
来源:专业查漏电的社区电工

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 09:50

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表