11kW三相异步电动机,△接线,用电子直阻测试仪发现,U相:0.4884Ω
V相:0.4881Ω
W相:0.4663Ω
W相直阻偏小一点,请问各位大师,此电机三相直阻是否平衡呢?是否满足相关标准?
该电机启动时会报三相不平衡告警以及启动超时保护跳闸,是否可以认为W相匝间短路?

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2022-3-5 13:31:27 | 只看该作者
电机三相绕组对地绝缘正常,绕组间绝缘也正常

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2022-3-6 10:35:01 来自手机 | 只看该作者
有没有高手?