复测基础预埋件位置偏差,平整度误差。
就位前检查放电线圈外观,套管引线端子及底部与本体连接处及其他接口部位有无渗油现象,套管相色标识完整,整体密封严密。本体无变形。
放电线圈就位前依据设计图纸核对朝向,设计图纸有槽钢件提前连接好槽钢件,就位后用水平尺检查本体水平度,调平后将槽钢件与预埋件焊接并作防腐。
放电线圈本体底部槽钢件与主网可靠焊接,本体内部引出其他接地件就近与主接地网可靠连接
引出端子与导线连接可靠,并且不受额外应力。
所有螺栓紧固后,对应不同级别螺栓采用不同扭矩值检验,紧固扭矩遵循厂家说明要求。