电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2548|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

常开+TON和常闭+TOF的小插曲

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-17 11:52:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学艺不精,今天又闹了一个小笑话:帮一朋友做个小活,其中有几个水槽,进水来自外部管路,出水用泵打入到指定回路,为避免水槽液位低于泵的入口,装了一只液位开关,常开干接点(液位超过开关 接通),液位超过开关时(即信号接通),泵允许运转,液位开关信号断开,泵停止运转。为避免因开关抖动,使泵频繁启停,要求信号接通1分钟之后才启动泵。
原来的逻辑:
常开+TON和常闭+TOF的小插曲
因为没时间去现场,现场由那哥们张罗,刚开始反应说泵运行还可以,后来说泵转不了,液位开关信号也是接通的,其他如断路器相序以及其他联动信号等都正常。在过一会又反应,泵恢复正常了。
对此有点不明所以,赶紧对接线查程序问情况,注意到一个细节,说出现泵启动不了前有过一次断电,合上断路器之后,启动系统运行,泵不动作,一会之后泵又动作了。
问题可能在这里,plc电源和液位开关的电源来自同一回路,不管断电得电液位开关一直接通,PLC从上电到转入运行时,输入点是接通状态,按要求,这个信号经过1分钟延时之后,泵才运转,PLC运行超过1分钟以后启动系统,泵是可以立即运转的,在1分钟之内启动系统,泵需要等待这个延时信号之后才运转。和现场确认并重复验证,的确如此,解释沟通,那边说这是个漏洞,要改。
改成了下面的逻辑:
常开+TON和常闭+TOF的小插曲
考虑不周,贻笑大方!
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-11-17 16:13:22 | 只看该作者
谢谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-1 05:21

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表