一张有8台电磁炉的桌子,一个电磁炉2000w,共3张桌子,也就是48KW,48KW的设备220电得用70平方电缆,380电得用25平方电缆,这个应该是没错的吧?如果纯380设备,选用25电缆肯定没错,可电磁炉本身就是220设备,我的理解是哪怕我供380电分相,一相下来也有16kw,而零线共用还是48kw,25的电缆怎么也不够用呀!这种情况我如果选用25的电缆,是否正确,零线是否需要增加线径,又是为什么呢!野路出生,知识储备量有限啊……

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-11-12 07:25:01 | 只看该作者
保证平衡是可以选择25的,但是不可能保证平衡,加大50%更可靠

回复 支持 反对