电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1283|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

15千瓦用30安的接触器,线圈吸合自锁了,但里面嗡嗡响怎么处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-10 17:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题主所述15Kw电机用30A交流接触器,首先肯定在配套方面就有点不符合要求。15KW电机每千瓦满载电流为2A,15KW电机的满载电流约为30A,选择接触器时应为满载电流的1.5倍,(30㐅1.5二45A)明显看出30A的接触器容量有点小了,(如果没有45A的可选50A)。
接流接触器的容量过小,在过载或电机启动时电流较大,接触器的动静触点易粘联这样很危险。
接触器有嗡嗡的交流噪声大多由以下几个方面的原因所造成:
(一)电压较低:电压降至原电压的5%交流接触器发出的交流噪声就会增大,电压越低交流噪音越高,有时还会往反吸合难以正常运行。
(二)短路环开烈或脱落也易选成交流噪声出现,(见意更换)不过这种故障现象比较少见。
(三)动静铁芯之间有灰尘杂物,两铁芯间气隙增大接触不吻合而产生交流噪音。
此时可用95%的酒精擦洗动静接触面。
(四)使用较常时间的接触器,由于动静铁芯不断的往反吸合,铁芯表面常期受撞击而不平滑也可能产生噪音。
我个人任为:有些噪音可收修复的尽量去修复,不被修复的直换更换,尽量减少不必要的开资。
如果距离电源较远,压降大不防在线圈上串接一只二极管,作半波整流一试,即吸合隐妥又没有交流噪音。(要根据通过线圈电流的大小去选择整流二极管,半波正流:二极管应选线圈电流的2一3倍)。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 14:24

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表