电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 807|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

记一次干扰故障的排除

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-4 07:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾经参与了一次塑料生产线的改造。本来,一切都很顺利,就放心回家了。过了两天,厂里打电话过来,说卷取机卷取轴速度有问题。
急急忙忙赶到现场,发现卷取机两个轴的起始转速不一致,其中一个轴开始就转速高,需要人为把转速调下来。
首先查看点动调速按钮,发现没有异常的现象(之前处理过按钮老化,导致按钮始终接触,速度一直上升的问题),线位移传感器能够正常滑动,由此判断这个问题与硬件关系不大。
按停止按钮,将设备停下来,用万用表测试PLC(某品牌,自带两路模拟量)的模拟量,发现一路模拟量竟然有2V多的输出。将这个模拟量接到牵引辊的变频器上,发现变频器一送电,牵引辊就开始转动。怀疑是干扰问题。
检查柜内的电源,将电源的信号地与两台变频器共地,并与操作台的信号地相连。将PLC和变频器接地。测量PLC模拟量输出,发现仍然有1.4V左右的输出。观察卷取机,发现整个机架没有做好接地。于是,让电工找来扁铁,将卷取机控制箱与操作台连接,又将扁铁的端部用燕尾螺丝打到钢结构的立柱上去。
处理完毕之后送电,发现牵引辊不转了,测量PLC模拟量输出端口,发现已经没有输出电压了。
将控制线还原到卷取机的变频器上,开卷取机,发现两个轴在切换后的初始速度一致了,又频繁转换了几次,发现问题得到了完美解决。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 07:56

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表