电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1013|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

DP线的重要性

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-3 11:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      十多年前正是S7-300+ET200M大行其道的时候,像这样的项目配置我也历练了十来个项目的,基本上没怎么受过什么磨难,弄起来挺方便的。第一次弄得时候还慌得,就怕要像弄modbus RTU 轮询一样,弄得很复杂还要保证长久可靠,结果弄完发现只要填几个关键数据和本体组态几乎无多大区别。我现在回过头来想modbus RTU 轮询为什么不设计成想DP通讯或PI通讯这么简单明了可靠呢,像Mirlogix 1400的RTU我以为有多复杂的,结果弄的时候挺方便的,有时候自己能把自己给吓倒。
       到了现场我先熟悉站点顺带把DP从站的终端电阻开关和站址拨码调调顺溜,我发现这个系统用的通讯线是两芯屏蔽线,双不双绞还看不出来,线径至少有0.75平方,看起来质量很厚实,以至于把它接进DP头都有点霸王硬上弓了。我当即询问先期到项目安装的同事为什么不用专用的紫色DP电缆,同事回答是设计院开的料单选用的是计算机通讯电缆。我心想设计院管的太宽了,管的好是真的好,管的不好那设计院就是乌龙院。我抽空查了查电缆还真是计算机485通讯双绞电缆。虽然这样但依旧没有拨开我心头的疑云。等到系统可以供电了测试全网通讯质量时真是按下葫芦起了瓢,总有分站识别不出来。每个站分别通信又都通的上,真是头大的。折腾了三四天实在没办法了,只能申请更换专用电缆。从上到下都要我表态如果照我的要求实施变更后问题依旧存在的话所有费用要我个人承担并善后。我真是比窦娥还无奈,自己不严格照章办事还要给我下马威。管不了这么多了,只能先口头答应,但要纸面承诺签字我不干。随后专用DP线到货后随即敷设完毕那DP头我也不放心假手他人了,亲自操刀用出我仅凭一把美工刀的条件辅以**环切的手法把屏蔽环割的整整齐齐刚好压到DP头内的接地金属环片。全部整利索,双手合十心中祷告然后送点,硬件组态一在线,所有站点全部到位,一个不拉。
       到如今通过这个事情以致我现在只要做到柜内要用到的485线都给它手工编成双绞,有章照章不留遗憾!

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-11-3 11:16:26 | 只看该作者
DP紫色电缆也是有进口和国产之分,PN网线大都是国产的(西门子定制)

所以,国内厂商也出自己的品牌。要学会分辨!

双绞电缆有电气参数,每米电容、电感、电阻;绞距要求。不合适的只能用在短距离上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-30 15:46

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表