电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 705|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

PG安装双系统势在必行

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-1 11:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       所谓的万能的虚拟机,在某些情况下是力不从心的,比方说安装破解版的plc-analyzer-pro5,在虚拟机上就不行!但是大型液压设备出现疑难杂症时,为了方便维修,需要安装plc-analyzer-pro5,辅助维修。
      PG是win7 64位系统,plc-analyzer-pro5需要安装在32位系统下,PG开始做双系统:先进入U启动,用梅兰分区将D盘分割出一个盘(测试D盘的内容没有丢失,最好还是先拷贝备份),然后启动恢复win7 32位系统的.iso文件到分割出的盘符上,安装完系统,需要打开双系统修复引导软件,将原系统盘添加到启动选项并命名,重启电脑即可出现两个系统的启动选项。
       在32位系统下,按照网上的说明,安装破解plc-analyzer-pro5,并测试打开软件正常。接下来需要安装博图V13SP2、SIMATIC Maneger V5.5等西门子编程软件。需要先安装博图V13SP1,然后再升级到SP2。升级wincc professional v13 sp2时,提示与wincc professional v13 sp1不兼容,需要卸载SQL数据库。进入控制面板将SQL数据库卸载,再升级wincc professional v13 sp2正常,打开tia v13 sp2软件正常。打开plc analyzer pro5软件在线联机S7-400plc,PLC驱动选择s7 tcp/ip,IP地址192.168.0.1,plc槽号设为2,控制面板中set PG interface,选择对应的网卡,但是无法联机成功。Ping 192.168.0.1没有问题,打开tia v13 sp2可以联机plc, 检查发现是由于设备工控机上监控变量IW502在plc analyzer pro5中是无效的地址,查看PLC中对应的地址是PID504,输入正确的变量地址PID504后,在线联机正常。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-30 11:29

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表