远程维护解决了更新程序跑现场的痛苦,既提了高效率又降低了服务成本。今天接到运行部门的任务,现场更换了一只静压式液位计,量程参数需要在 plc程序中改变一下。
1、打开项目,修改将PLC地址; 2、将本地连 接地址改为远程接入的路由器WAN口地址 3、在线程序,修改后下载,正常应该完活了------ 4、下载程序时,设备处于离线状态。于是将整个项目一起下载了,PLC的本地地址被改为了路由器WAN口的地址,网络连接不上了。最终还是去了现场,将PLC的地址改为了本地地址。 5、体会:关键环节一定要三思而后行,欲速则不达。 来源:西门子工业技术论坛 |