电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1294|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

IM650通讯卡的BF灯亮处理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-26 20:27:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
巡检时发现净化IM650通讯卡的BF灯亮(图一),处理方法如下:
IM650通讯卡的BF灯亮处理方法
1.     查看BF灯亮的IM650卡在哪个CPU下;
2.     到工程师站打开该CPU的硬件,并进行在线监测;
3.     在线监测发现IM650站点为13、14、15、16的通讯卡都有故障;
4.     检查站点为13、14、15、16的IM650通讯卡的模块信息(图二);检查发现故障都为DP从站上产生问题引起冗余丢失;
IM650通讯卡的BF灯亮处理方法
5.     检查测量站点为13、14、15、16的IM650的DP线及DP接头的好坏;
6.     测量DP接头时,需要全部拆下来。此时需要注意IM650是否都是左侧或右侧,否则会切换。如果故障出现在两侧,拆线的时候会造成拆下来那侧停止。全部拆下来需要打开一头,测量电阻。如果是220多欧姆,说明线路正常。接下来测每个DP出卡件的连接是否正常。
7.     检查OLM的指示灯是否正常;检查发现蒸发dcs机柜室到净化之间光纤通讯用的OLM的CH1灯为红色,判断该OLM出去到IM650的DP接头或DP线存在问题;
8.     将DP接头拆开,测量DP接头正常,DP线正常,重新接线后恢复正常;
9.     重新接线后站点为13、14、15、16的IM650的BF灯恢复正常。
扩展:DP接头好坏的判断方法:当DP头拨到ON时,测量插针3和8的电阻,阻值为220欧姆左右为正常;当拨到OFF时,测量插针3和两个红色接线口都通,插针8和两个绿色接线口都通,且两个红色接线口为通,两个绿色接线口为通,同时满足以上条件,则DP头正常。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 14:37

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表