  经验公式;可按每kvA1平方毫米左右铜芯电缆选择,那么250kvA*1=250mm2,公(共)变可选4*240mm2铜芯电力电缆,厂矿专变可选3*240mm2+1*120mm2铜芯电力电缆。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-10-17 17:36:07 | 只看该作者
250KVA变压器低压侧额定电流为451A。
按经济电流密度来选择电缆:
年运行小时小于3000小时的,铜芯按2.5A/mm2、铝芯按1.92A/mm2
年运行小时在3000-5000小时的,铜芯按2.25A/mm2、铝芯按1.73A/mm2
年运行小时大于5000小时的,铜芯按2.0A/mm2、铝芯按1.54A/mm2