[求助帖] 380V100A的漏电接线孔买小了怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-14 09:13:29 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,原先用的是旧款的,现在新款的接线孔太小怎么办?换漏电还是直接接线?小白一个请师傅们解答一下

E1E85E65-9CB1-4018-AECC-328755ABD193.jpeg (178.19 KB, 下载次数: 113)

E1E85E65-9CB1-4018-AECC-328755ABD193.jpeg

image.jpg (226.45 KB, 下载次数: 120)

image.jpg

image.jpg (192.45 KB, 下载次数: 117)

image.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-10-14 12:02:42 | 只看该作者
换断路器或者磨铜鼻子

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-10-14 21:24:47 | 只看该作者
admin 发表于 2021-10-14 12:02
换断路器或者磨铜鼻子

换完发现只是保险丝烧了。。换完后厕所的LED光管开了一下就烧掉了,换一条光管也是用了没几次,刚刚亮了一会就又烧掉了,支架头还出现火花,漏电开关却不会跳,请问这是啥问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-10-15 08:56:42 | 只看该作者
100A电流不要裸接,最好使用接线端子,杜绝后患!