题主所述厨房插座插上后3秒钟跳闸,而插座没带负载(跳总闸)。
跟据故障现象我个人认为不可能是短路,也不可能是接地漏电所为。
(一)短路电流是相当大的,空开跳闸速度挺快的(可能0.3一0.5秒)不可能延迟至3秒钟跳闸。
短路跳闸空开会出现强电弧,同时伴有短路放电的噗噗声响。
(二)如果是接地漏电,空开对于漏电电流表现相当不敏感,只有漏电电流达到空开的动作额定值时或超过额定值时,热保护电路的热敏元件才会动作,使空开跳闸。3秒的时间空开的热敏元件是不可能动作作的。
没有负载一插厨房插座3秒钟跳闸,而跳的是总闸而不是分路空开,这种现象很可能是总空开己经损坏,不防买一个合格新空开换上一试。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-10-4 09:35:27 | 只看该作者
确定一下总开关是漏电开关,没有用电设备3秒跳闸,可能是零线漏电,检查一下可以换根零线试试。