火线零线135伏,火线地线220伏 怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-10 16:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火线零线135伏,火线地线220伏  怎么回事?空调无法工作!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-9-10 16:52:50 | 只看该作者
零线断路,查看自己家配电箱火零电压正常不,不正常联系电力部门

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-9-15 20:51:08 | 只看该作者
空开的零线断了,换个空开或者把开关零线端子上下短接,如果是漏电开关只能换了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2021-9-19 06:52:48 | 只看该作者
大漠一溜烟 发表于 2021-9-15 20:51
空开的零线断了,换个空开或者把开关零线端子上下短接,如果是漏电开关只能换了

谢谢回复,空开上下端都有220V电压!把空调插座拆下,装上,空开开关几次后就正常了!

回复 支持 反对

使用道具 举报