变压器是配电站关键的电器设备其一,变压器可以解决变压器大空间热管散热难题和高工作电压绝缘层难题而被广泛运用。可是,变压器在运作中普遍现象的漏油难题,严重危害了变压器的安全性运作。那么变压器漏油还能用吗?该如何处理?我们一起来看看。
  我们先来看下变压器漏油会导致什么后果:
  1. 变压器漏油现象不仅严重影响外观,而且会因变压器需停运排除渗漏而造成经济损失。
  2. 漏油会严重干扰运行维护人员对变压器储油柜内的密封状况和油位计指示的正确性监视和判断。
  3. 因渗漏而使油位降低后,可能使带电接头、开关等处在无油绝缘的状况下运行,从而可能导致击穿、短路、烧损,甚至引起设备爆炸。
  4. 变压器漏油后,会使全密封变压器丧失密封状态,易使油纸绝缘遭受外界的空气、水分的入侵而使绝缘性能降低,加速绝缘的老化,影响变压器的安全、可靠运行。
  变压器漏油该如何处理,我们结合案例来看看具体治理措施:
  某供电企业的变压器阀芯漏油,大部分阀芯阀杆密封失效导致漏油严重,由于变压器特殊的工作环境,不允许其长时间停机,因此无法满足更换新部件的需求。采用索雷碳纳米聚合物材料技术是目前解决变压器漏油比较有效的方式,其主要特点是部分漏点可实现不停机治理,不会对变压器壳体本身及变压器油产生任何影响。
  变压器漏油现场治理操作步骤如下:
  (1)清理渗漏部位的油污,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色;
  (2)清理干净,表面处理后要求干净、干燥、坚实、粗糙;
  (3)调和SD2240材料,将渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
  (4)调和SD7111C材料,涂抹于SD2240及金属表面,材料固化后彻底解决渗漏;
  (5)表面喷涂一层油漆,使其颜色与设备本体一致或者相似,提高美观度。