前一段时间,有一个食品厂两个冷库的制冷机组同时出现了故障,都是不能开机了。检查后发现是配电柜内的plc都是没有输出了,经仔细检查是PLC的CPU的电源板坏了。为什么两个机组会同时出现一样的故障呢?询问厂里的负责人得知,虽然两个冷库靠在一起,但是两个制冷机组是用的同一个变压器。在发现机组不能开机的头一天晚上,这个变压器的配电室曾经空开跳闸过,因为当天晚上是雨天,还有打雷。这样基本就可以确定PLC是雷击损坏。但变压器的配电柜里装了浪涌保护,为什么还会出现机组配电柜内的PLC被雷击呢?分析认为是:配电室到冷库机组都有一段比较长的距离,而且两个机组的配电柜内都没有装防雷保护装置。所以在这两个机组的配电柜内都必须装上一个二级浪涌保护器。
来自群组: 维修电工群

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-12-3 11:03:31 | 只看该作者
又长见识了,防雷 防高压 至关重要,虽然一年也碰不到一次两次