[求助帖] 排插被雨水打湿,零火电阻20000Ω ,为什么空开会跳闸?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-7 18:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空开32A,20A,16A都试过了,一打上就跳。

车棚里的排插被雨水打湿,万用表测试没有短路,20K欧姆档 测试在50-20之间跳动。

按公式,电压÷电阻=电流,220V÷20000Ω=0.011A(11毫安),这远低于我空开32A的数值啊,

为啥空开会跳闸???比如灯泡这样都才几百、几十Ω都不跳,为啥20000欧姆 会跳?

原来是16安的空开,后来换了个20的,也跳,再换个32的还跳~~~~

有大神给解惑吗?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:16:38 | 只看该作者
把排插拆下来检测线路就测不到电阻了也不跳闸了,正常了。然后单独测试拆下来的排插电阻值也是20000Ω,用风机吹干就没了,再接上去就正常了。