1、RCD的ΙΔn不应选择太小
ΙΔn必须大于被保护线路和设备正常泄漏电流大值2倍,对于末端回路宜大于2.5-3倍。
2、RCD的ΙΔn不应选择太大
1)额定电流A及以下的插座回路、32A及以下的户外移动式设备采用RCD作为直接接触的防护,其中ΙΔn不应大于30mA。
2)医疗场所装设的防间接接触的RCD,其ΙΔn不应大于30mA。
3)游泳池、喷水池、浴室等场所装设的RCD,其ΙΔn不应大于30mA。
4)TT系统配电回路装设的RCD,其ΙΔn应保证在规定的时间内切断 电源,故障电流小值不应小于ΙΔn的5倍。
5)TN系统配电回路装设RCD时,其ΙΔn应保证在TN系统规定的时间内切断电源,故障电流小值不应小于ΙΔn的5倍。
6)住宅、旅馆及其他有火灾爆炸危险的环境配电线路进线处设防 电气火灾的RCD时,其ΙΔn应不大于300mA,作为切断电源或发出报警。
2、多级RCD要有上下级选择性
1)上级RCD的ΙΔn值至少应为下级RCD的ΙΔn的3倍。如末端回路的RCDΙΔn=300mA,则上级RCD的ΙΔn不应小于100mA,再上级ΙΔn不应小于300mA。
2)上级RCD在不同故障电流作用下,其不动作时间应大于下级RCD的动作时间。如墨迹RCD为瞬时动作,其固有动作时间为0.4s,则上级RCD选用延时型(S型),动作时间宜为0.15s。 |