电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1581|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

新的三相稳压器没怎么用就坏了?高精度三相稳压器维修实例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-5 21:42:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    公司同事急忙来报修说新买的激光焊机坏了让过去看一下,我带上工具边走边纳闷儿新的都没怎么用就坏了?到了现场初步检查发现是输入侧配套串接的三相稳压器没有供电,正准备直接把稳压器上的总空开合上,想想还是打开柜门看一下。门一打开就闻到有隐隐的糊味,再仔细一看电源输入接线端子排上的零线怎么突出来了?顺手一晃零线居然掉了!心里顿时一种不好的感觉。激光焊机厂家人员刚完成调试,三相稳压器的输入电源线也是厂家人员接的用的是10平方四芯多股硬铜线。重新接好零线后又简单目测各电气元件没有发现明显烧坏的痕迹。于是抱着侥幸的心理试送电,合闸瞬间只听见“啪啪”两声红光一闪开关就跳了。至此毫无疑问三相稳压器内部已经损坏。
    其实在打开柜门看到零线掉了的时候心里就已经预感不妙,再看接线排厂家有明显提示:“注意本机输入端子必须接零线方可运行,输入输出共用零线,禁止地线代替零线。”就更加确定了这是由于零线断开造成的设备损坏。在以往的维修中也遇到过类似三相四线零线断线的故障。
新的三相稳压器没怎么用就坏了?高精度三相稳压器维修实例
    我们常用的低压供电系统大部分都是三根相线(俗称火线)、一根零线及一根地线。其中零线和地线在供电变压器上接的都是低压侧线圈绕组的中性点和变压器外壳的接地体相连(中性点接地)。其目的是维护系统稳定防止三相电压相位偏移。当采用三相四线方式供电时,由于系统中有单相负载和三相电流不平衡的现象出现,导致零线上会微弱电流。在系统运行过程中假如零线突然断开或者没有接零线送电(零线断开导致三相电压相位角相位偏移,三相电压中性点漂移系统平衡被破坏。)将直接造成某一相单相负载电压急剧升高(电压可达300伏以上),其所带负载设备将会因瞬间过电压而损坏。这就是为什么在三相四线的供电系统中主零线一般不允许单独安装保险熔断器、开关的原因所在。
新的三相稳压器没怎么用就坏了?高精度三相稳压器维修实例
    言归正传,本文上面所说三相稳压器也是因为零线断开导致的过电压损坏。后经进一步检查发现稳压器前显示面板里面电路板上输入交流220变直流320的整流硅堆炸毁,三相调压线圈有一相绕组接头出现打火虚接。更换面板及重新焊接线圈绕组接头后故障排除。
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 04:37

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表