电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2747|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相不接地系统一相接地,为什么另外两相升高?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-13 15:10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相不接地系统一相接地,为什么另外两相升高?
★三相不接地系统就是现在的我国的10KV电网。为了提高供电系统的可靠性,一般都是采用中性点不接地的运行方式。对于在中性点不直接接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,由于与变压器的低压侧的中性点不能构成短路回路,因此它没有短路电流;短路故障主要是各种相同短路及不同两相接地短路。在这种系统中,单相接地不会造成故障,因为它虽然接地,但它不存在相电压,有0点偏移现象,此时三相高压的线电压仍然是一样的,仅有不大的电容性电流通过,对三相电气设备工作不产生影响,可运行2h。
★这种系统中一般安装有消弧线圈,它的主要作用是将系统的电容电流加以补偿,使接地点的电容电流补偿到较小的数值,防止弧光短路,保证安全时,降低弧隙的电压恢复的速度,提高弧隙的绝缘强度,防止电弧重燃,造成间敏性接地过电压,其值可达2.5 ~ 3倍的相电压,这样高的电压值,会危害电气设备。见下图所示
三相不接地系统一相接地,为什么另外两相升高?
正常运行时的电力系统,各相对地的分布电容分别为Ca Cb, Cc,假设电力系统的三相完全对称,且流过各相的电容电大小相等,相位相差120°,当C相接地时,电压Uc降低为零,接地点的零序电压Uo=-Uc,其他两相电压将在振荡过程后上升为线电压,流过接地点的电容电流为Ic=Ica+Icb。Ic在相位上较零序电压Uo超前90⁰。在Uo的作用下,消弧线圈中流过一个电感电流IL,它较Uo滞后90⁰,由于电流相位IL与Ic相位差180⁰,所以流过故障点的接地电流为这两个电流之和。
但是这种线路不允许在单相接地情况下长期运行, 因为如果另一相又发生接地故障时,就形成两相接地短路,它将产生很大的短路电流,可能损坏线路设备。
★当一相接地故障可以理解为中性点漂移,而中性点漂移是指在三相不接地的系统中,中性点对地电位的偏移。三相电压对称时,它们的向量和为0,此时中性点的电压为0,如图中
三相不接地系统一相接地,为什么另外两相升高?
表示是三个相电压的线段NA、NB、NC刚好为圆的半径,长度相等,角度相差120⁰,一旦三相电压出现故障,三相电压不对称,也就是说圆心发生了偏移,此时NA、NB、NC的长度和角度都会发生变化,也就是说三相向量和就不为0了,
三相不接地系统一相接地,为什么另外两相升高?
而是等于中性点电压,所以中性点电压又叫不对称电压Un。中性点漂移时虽然三个相电压大小和相位差发生变化,但表示线电压的三个线段AB、BC、CA都不变,所以说线电压不变的。
三相不接地系统一相接地,为什么另外两相升高?
至于说一相接地故障究竟升高多少电压,没有人去精确计算它。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 15:41

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表