电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1911|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电弧故障保护器作用原理和接线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-5-28 21:29:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》13.5.5条:
电弧故障保护器作用原理和接线
关于电弧故障的标准
◆ 国家标准GB/T31143《电弧故障保护电器(AFDD)的一般要求》也对电弧故障保护装置提出要求,对规范产品生产起到重要作用。
◆ DB37 T2863-2016《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》这本山东地方标准中4.2.2条规定:

电弧故障保护器作用原理和接线
简言之,人员密集场所+有可燃物的房间需设置AFDD,设置部位为照明和插座回路。
为何使用电弧故障保护器
由于电弧引起的火灾占火灾比例相当大的。下边列出两种常见的可以产生电弧的场景。
电弧故障保护器作用原理和接线                 电弧故障保护器作用原理和接线
家具压断(破)电线外皮          导线没压紧
电弧故障保护器具体接线形式
1、山东地方标准做法
电弧故障保护器作用原理和接线
2、某厂家电弧故障保护器接线形式
电弧故障保护器作用原理和接线

关于电限流式保护器标准
1、DGJ08-2048-2016《民用建筑电气防火设计规程》中的要求:第5.4.8条电气防火限流式保护器应应满足现行国家标准《电气火灾监控系统》GB14287.6中相关规定;租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险器库房等场所的末端配电箱应设置电气防火限流式保护器;幼儿园、老年人建筑、集中宿舍及电动车充电站等场所的末端配电箱宜设置电气防火限流式保护器。
2、DB11/791-2011《北京市地方标准 文物建筑消防设施设置规范》中要求:第9.2.1条 文物建筑内的低压配电线路应设置电气火灾监控系统,其产品应符合GB14827的要求。重要用电设备的电源接入处宜设置限流式断路保护装置。
3、电弧故障保护器接线形式
电弧故障保护器应设置在末端配电箱的进线开关下侧,其额定电流值应与进线回路保护开关一致;
电弧故障保护器作用原理和接线

回复