这样的“错误”方式电工千万别犯 否则问题大了!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-18 20:43:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要是有人问你:作为电工,你安装过高压熔断器吗?
那作为资深电工的你,肯定会对此嗤之以鼻,甚至想暴打他一台的冲动,“连高压熔断器”都没有安装过算啥子高压电工!
但是如果继续追问你:你会正确安装高压熔断器吗?
那你可能会犯模糊了:这正确安装又是个什么标准?
今日和各位电工朋友分享一起真实的案例,或许会给大家一些启示:
某厂站监控系统报“PT故障动作”告警,且不能复归。
    电气维护人员到位后,主要从以下方面进行排查:
    一是排查高压开关柜内三相高压熔断器电阻正常、柜内二次空开均在合闸位置、电压二次回路对地绝缘正常。
    二是排查电压回路:调取故障录波屏故障屏PT波形图,从事发时波形上看,A相电压3.795V, B相电压0.059V,C相电压3.775V。从波形分析,高压柜PT  B相回路断线
    三是PT一次、二次回路正常。1号发电机机端PT相间及相对地绝缘检测合格。
    四是对PT柜内三相高压熔断器电阻进行测量,阻值分别为:A相电阻2.2Ω,B相电阻“∞(无穷大)”,C相电阻2.1Ω,即B相熔断器熔断。
在厂家的指导下,取下10.5kV 1号发电机机端PT 一次侧B相高压熔断器进行详细检查,发现B相高压熔断器下端接触铜帽松动(见下图)。
这样的“错误”方式电工千万别犯 否则问题大了!
    至此原因查明:
    B相高压熔断器损坏的直接原因为:B相高压熔断器下端铜帽松动。
    对PT柜及相关联的系统相关二次回路进行全面检查未发现异常,未找到高压熔断器熔断的原因。
    为什么高压熔断器下端铜帽“松动”了呢?
    难道是使用年限到了吗?经咨询厂家技术人员,确定PT高压熔断器无具体使用年限规定。
    难道是人的原因?
    果不其然!
    经现场核实并询问检修项目负责人确认,“在10kV高压开关柜PT一次侧B相高压熔断器回装时,作业人员在进行高压熔断器如果安装过程中发现位置不正,采取旋转等方式进行调整(并多次旋转、调整),导致熔断器铜帽与熔体错位,拉断熔断器熔丝”。
    至此原因查明!电工采用了这种“错误”的方式安装高压熔断器!同时还”暴露出诸多问题”:检修人员技能水平不足,未掌握正确拆装熔断器的操作方法;检修质量验收流程不完善,未对拆装过的熔断器开展电阻复测。
    于是,相应的考核、追责再说难免。      

    那么,各位电工朋友,文章最后还是不耐其烦的再问问你:这种“错误”的方式你是否也用过?在实际作业过程中,你会正确安装高压熔断器了吗?