那作为资深电工的你,肯定会对此嗤之以鼻,甚至想暴打他一台的冲动,“连高压熔断器”都没有安装过算啥子高压电工! 今日和各位电工朋友分享一起真实的案例,或许会给大家一些启示: 某厂站监控系统报“PT故障动作”告警,且不能复归。 一是排查高压开关柜内三相高压熔断器电阻正常、柜内二次空开均在合闸位置、电压二次回路对地绝缘正常。 二是排查电压回路:调取故障录波屏故障屏PT波形图,从事发时波形上看,A相电压3.795V, B相电压0.059V,C相电压3.775V。从波形分析,高压柜PT B相回路断线 三是PT一次、二次回路正常。1号发电机机端PT相间及相对地绝缘检测合格。 四是对PT柜内三相高压熔断器电阻进行测量,阻值分别为:A相电阻2.2Ω,B相电阻“∞(无穷大)”,C相电阻2.1Ω,即B相熔断器熔断。 在厂家的指导下,取下10.5kV 1号发电机机端PT 一次侧B相高压熔断器进行详细检查,发现B相高压熔断器下端接触铜帽松动(见下图)。
至此原因查明: B相高压熔断器损坏的直接原因为:B相高压熔断器下端铜帽松动。 对PT柜及相关联的系统相关二次回路进行全面检查未发现异常,未找到高压熔断器熔断的原因。 为什么高压熔断器下端铜帽“松动”了呢? 难道是使用年限到了吗?经咨询厂家技术人员,确定PT高压熔断器无具体使用年限规定。 难道是人的原因? 果不其然! 经现场核实并询问检修项目负责人确认,“在10kV高压开关柜PT一次侧B相高压熔断器回装时,作业人员在进行高压熔断器如果安装过程中发现位置不正,采取旋转等方式进行调整(并多次旋转、调整),导致熔断器铜帽与熔体错位,拉断熔断器熔丝”。 至此原因查明!电工采用了这种“错误”的方式安装高压熔断器!同时还”暴露出诸多问题”:检修人员技能水平不足,未掌握正确拆装熔断器的操作方法;检修质量验收流程不完善,未对拆装过的熔断器开展电阻复测。 于是,相应的考核、追责再说难免。