电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6150|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

请教论坛里的高手——3相4线电度表用一个电流互感器的接线方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-14 20:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                         论坛里那位高人会

三相四线制有功电度表使用一个电流互感器的接线方法。


小弟百思不得其解啊

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-5-14 22:02:02 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:33:50 | 只看该作者
admin 发表于 2013-5-14 22:02
详细接法到这里看下:
http://www.dqjsw.com.cn/dianqikongzhiyuanlitu/103295.html

感谢你的回帖  我详细查阅了链接里的26张接线图  没有一张我可以有参考价值     三项表有三套元件这个大家都好理解  因现场情况只能安装下一个电流互感器         要使用3相表只使用1个电流互感器测量三项对称平衡负载    求解!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-7-18 21:01:45 来自手机 | 只看该作者
如果三相负何平等也可以,计算电度再乘3也可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-14 12:28:05 | 只看该作者
负荷只能是三相电机或三相平衡,否则,管总表的肯定不让

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-3-20 17:39:44 | 只看该作者
如果,电度表的容量够大,直接测量就是了,不要电流互感器也可以精确计量。你们都负略了直接测量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-3-21 13:52:07 | 只看该作者
用一个电流互感器,是不行的,最少2个才能解决。:dizzy:

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-3-22 14:08:23 | 只看该作者
为啥用一个用仨

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-3-22 15:32:01 来自手机 | 只看该作者
liangyan 发表于 2014-3-22 14:08 为啥用一个用仨

电流互感器110V 5A,每一只只能够感应测量一相电流。三相四线,用单独一只互感器其他两相就没有过表,计量不准确。如果三相不平衡的话,测量相差会大得离谱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-20 13:11

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表