电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12006|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

请老师们帮我看看家里的配电箱

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-14 17:37:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早晨烧了一组C16的插座,更换为C32,请老师们看看还有哪里不对的地方?

请老师们帮我看看家里的配电箱

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-6-27 07:06:43 | 只看该作者
这线色被你接的  你自己是不是都看不清楚了,零线也用红色,火线也用红色,自己看的都眼花缭乱了吧。有时间好好改改,再说了插座烧坏了,你换空开做什么,首先查明烧坏原因,是用电设备引起的,还是插座质量不过关。别什么的总换空开

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-6-25 22:40:01 | 只看该作者
接线太乱了,这也是现在好多家用配电箱的弊端,现在好多家用的总箱里面的接线还不如你这个,至少你这个还知道把进户线接的时候留一点余量,现在好多是直接掐到跟接的,有点问题要改下线都没办法

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-7-20 21:30:47 | 只看该作者
烧上口还是下口?上口最好使用汇流排。另外,不要盲目加大开关,2.5线用16A或20A,4平方用25A,否则过载不能保护容易烧线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-5-14 18:02:00 | 只看该作者
怎么没看到火线进断路器,再应该是左零右火

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-5-14 20:42:52 | 只看该作者
换成32的不怕线着火啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-5-21 16:07:45 | 只看该作者
线布的有点乱,应分清颜色才好看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-5-21 16:52:31 | 只看该作者
工程件 烧了很正常,换个品牌好点正牌开关就好了。看着应该是新建的住宅,等电位应该单独放在等电位盒里,才符合规范

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-6-25 10:11:27 | 只看该作者
接线好乱,不规范!开关下端放置的两个接线排最好是放到电箱的左右两端!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-6-25 22:08:45 | 只看该作者
火线和零线要分开用不同色的线,零线最好是不要过开关,都接在线排上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2013-6-28 10:07:33 | 只看该作者
接线有点晕,火线、零线起码颜色分开,布线工整

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2013-7-1 11:21:32 | 只看该作者

工程件 烧了很正常,换个品牌好点正牌开关就好了。