RCD是剩余电流动作保护装置(residual current operated protective device)的简称, 根据2008版的IEC/TR 60755技术报告的产品定义为:在正常运行条件下能接通、承载和分断电流, 以及在规定条件下当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器或组合电器。
2017年将IEC将原有的IEC/TR 60755升级为标准,发布了IEC60755-2017《剩余电流操作保护装置的一般安全要求》通用规范。在通用规范的适用范围中有如下明确声明:
1、剩余电流监视器(residual current monitor RCM)是以监视为目的监视器,不能称之保护装置;
2、没有声明DC RCD的剩余电流动作保护装置(RCD)为用于交流系统保护;
3、在IEC60755标准的附录D中列出了RCD的相关产品:
剩余电流动作保护装置有哪些
①RCCB:符合IEC61008(GB/T16916)的家用及类似用途不带过电流保护的剩余电流动作断路器;
②RCBO:符合IEC61009(GB/T16917)的家用及类似用途带过电流保护的剩余电流动作断路器;
③SRCD:符合IEC62640(GB/T28527)的家用及类似用途带或不带过电流保护的插座式剩余电流电器;
④PRCD:符合IEC61540(GB/T20044)的家用及类似用途不带过电流保护的移动式剩余电流装置;
⑤CBR:符合IEC60947-2(GB/T14048.2)附录B的具有剩余电流保护的断路器;
⑥MRCD:符合IEC60947-2(GB/T14048.2)附录M的剩余电流装置模块(无内置电流分断装置);
4、RCD这名词将用于其他标准中
根据IEC60755表述:在任何设计安装标准中如果有关适用RCD的要求,均应根据实际情况选用符合RCD分类范围的RCCB、RCBO、SRCD、PRCD、CBR和MRCD这6类产品,而不能用于其它产品替代。