从题目来看,推测题主用的应该是空开或者漏电开关。这里我们假设该设备用的是一个漏电开关,漏电开关跳闸常见原因无非就那么几个:短路、过载、漏电。判断漏电开关因哪种原因跳闸,这个很简单。

  • 看一下漏电开关的漏电指示(旁边写着合闸前请按下)有没有凸出来。如果漏电指示凸出来说明是因为漏电跳闸,否则是其他原因跳闸。
  • 用手摸一下开关侧面,如果开关发热,可以判断为过载跳闸。
  • 排除1、2情况,剩下的就是短路跳闸。
  • 除了上面1、2、3,还有一种情况就是开关螺丝没拧紧,发热导致开关跳闸。

另外,从题主描述来看,似乎在担心开关电线搭配是否合理?接下来我们重点分析一下,看这样搭配合不合理?

功率、开关、电线搭配原则:首先根据设备功率来推算实际电流,然后再给该设备选择合适大小的电线,最后再给电线选空开防止电线过载烧掉

电流估算

根据经验或者公式:

  • 单相220V阻性负载(发热类用电设备),1kw大约4.5A的电流;
  • 单相220V感性负载(电机类用电设备),1kw大约5.6A的电流;
  • 三相380V阻性负载(发热类用电设备),1kw大约1.5A的电流;
  • 三相380V感性负载(电机类用电设备),1kw大约2.0A的电流;

假设题目中8500W用电设备都属于感性负载、并且采用的全部是单相220V电源,那么它的额定电流大约为8.5*5.6≈48A。如果是采用三相380V电源或者阻性负载,那么它的额定电流肯定会更小。

电线选择

根据电流大小来选择电线截面积,一般可以通过口诀或者查表。如何根据口诀来估算电线大小,可以看我往期的文章。这里就以查表为例:

从表格数据可知,当环境温度为35度时,4平方铜线最大载流量为39A,6平方铜线最大载流量为51A。因为设备额定电流为48A,所以必须选6平方以上的铜线。

8500W配4平方铜线50a开关为什么还总跳闸?

开关匹配

铜线选好以后,我们需要选一个空开来保护电线,防止电线过载而烧毁。所以空开额定电流必须大于线路额定电流,且不能超过电线最大载流量。

常见的空开额定电流规格有:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A等。线路额定电流为48A,6平方铜线最大载流量为51A,所以空开额定电流最佳选择为50A。

总结

综上所述,最优搭配应该是 8500W 单相阻性负载 配6平方铜线、50A的空开,4平方的铜线明显偏小。建议题主把4平方的铜线换成6平方,否则可能会导致电线烧毁,开关都不跳闸。