TDC站的硬件故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-19 17:31:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      好早以前就听说了TDC的大名了,但真正接触并进行维护还是在2018年;主机架上有9个CPU、5个I/O板、3个DP通讯板和3个以太网通讯板;这条线是一个轧机设备,厂家设计的比较复杂。公司也有一条这样的配置的生产线,根据那里同事的经验,这个站的设备还是挺稳定的,一般情况下不会出现故障;但,我遇到的却不是这样的,每次点检的时候就希望是如下的图片,稳稳定定的,不然就麻烦了;
TDC站的硬件故障
       一次夜里接到电话,说现场这个站出现硬件故障了,CPU都在报警H;赶到现场一看,第一次看到这么壮观的场面,所有的CPU都报警H,硬件故障,难道所有的CPU都同时损坏了?一时间也不知道该怎么杨,CPU备件就那么两块,到底先换哪一个?进行一次停送电测试,发现有几块CPU恢复正常(有对应的数字的显示)5CPU在报警H,并闪烁;再次停送电,发现有一个CPU的状态不同,它的报警H不闪烁。好吧,就换个CPU吧,拆下来,把硬件狗换过去,装回去,卡插上去,送电,奇迹般的恢复了;在之后的几次CPU报警中,也是用这样的方法,但这次是其他的不闪了,就一个闪;观察状态,优先更换状态不同的板卡。和同事交流的时候,他们说没有遇到这样的情况,而且CPU的硬件故障,会直接准备的报警对应的CPU。怎么处理故障还要靠这样的分析呢;有的时候,这些招数都用上了,还是不行,就把所有的程序卡都拆下来,重新下载程序,也能恢复正常。可能大家看到这里就觉得,这样太搞笑了吧;那么接下来这次可能更搞笑了。记得有一次,也是这个站报警CPU的硬件故障,CPU都调换后好几次了,大家都有点崩溃了,一位老同事,上前送电看了下状态,说:这块通讯板的状态恢复比其他的两块来个慢些,但是最后的状态是没有错的,要不我们换这块板试试。反正,也没办法了,就换吧,结果现场的人都嗨了,还能这么玩;
TDC站的硬件故障
      这个主站从我接手设备管理开始,更换了各种备件,经历了各种奇怪的故障问题,到现场总算稳定下来了,更换了约5块CPU,两个硬件狗,1块DP通讯板,两块以太网通讯板。现场算是稳定了,但是还是怕突然的掉电。希望大家都不要碰到这样的情况,处理起来太费时间了。
来源:西门子工业技术论坛