西门子200CPU是紧凑型CPU,其故障诊断也相对简单,一般观察期指示灯状态:
1、SF红灯为系统错误。 2、RUN绿色说明CPU正在运行。 3、STOP为黄色说明CPU在停止状态。 如果以上指示灯都不亮,则坚持其供电。如果供电 电源正常,则说明CPU已经坏。需要更换新的CPU。
下面介绍更换200CPU过程:
一、准备工作:
(1) 备件准备:S7-200 CPU 模块1块(以型号:6ES7 214-1BD23-OXB0 CPU 224为例 )。 (2)工具准备:装有S7-200编程软件笔记本 电脑1台、USB/PPI电缆1根(型号:6ES7 901-3DB30-0XA0),鼠标1个, 电工常用工具1套、记号笔、检修牌一块 二、安全准备: (1) 自动化维护人员到达现场后口头通知操作工,更换系统S7-200 CPU模块1块,系统暂停使用,并要求其做好检修准备。 (2) 自动化维护人员将检修牌挂到操作工指定位置。 三、拆卸故障S7-200 CPU: 1、 自动化维护人员切断故障CPU模块电源开关,用电笔验明空开下端无电。 2、 自动化维护人员打开故障CPU模块尾部的扩展接口排线盖板,抓住方形排线插头往正前方拔出。 3、 自动化维护人员打开上下端子排盖板,用电笔插入端子排孔撬出上下端子排,记好端子排的位置。 4、自动化维护人员用螺丝刀撬出故障CPU模块的固定插销,取下故障CPU模块。 四、更换新S7-200 CPU: 1、 自动化维护人员打开上下端子排盖板,用电笔将备件S7-200 CPU的上下端子排撬出。 2、 自动化维护人员用螺丝刀将备件CPU模块的固定插销轻轻撬出。 3、 自动化维护人员将备件CPU模块安装到导轨上的原先位置并压紧,手动扣上固定插销。 4、 自动化维护人员将原先拆下的端子排按照原先位置插入到新的CPU模块上,手动盖上上下端子排盖板。 5、 自动化维护人员打开扩展接口排线盖板并拔掉插针保护罩,抓住方形排线插头对准新CPU模块的插针插好。 6、 自动化维护人员将备件CPU模块的操作模式开关拨到STOP位置,并盖上盖板。 7、 自动化维护人员将USB/PPI电缆PPI头插入新的CPU模块上,并螺紧螺丝。 8、 自动化维护人员合上新的CPU模块电源开关,用电笔验明空开下端有电。 9、 自动化维护人员用鼠标打开通信界面,双击“刷新”,连上新的CPU模块。 10、 自动化维护人员用鼠标点击S7-200编程软件下载按钮,将前面上传到笔记本电脑上的程序下载到新的CPU模块。 11、 自动化维护人员切断新的CPU模块电源开关,用电笔验明空开下端无电。 12、 自动化维护人员螺松新的CPU模块上的USB/PPI电缆PPI头螺丝,并拔出PPI头。 13、 自动化维护人员合上新的CPU模块电源开关,手动将CPU的操作模式开关拨到RUN位置,启动S7-200 CPU,目测 CPU模块工作正常。目测模块上的运行指示灯要亮,观察站点自检,确认总线接通正常。 来源:西门子工业技术论坛 |