    一、去年元月份,笔者单位生产线中为塑封MY2N型直流继电器提供24V工作电压的开关电源发生故障,遂有一同事携新电源前往更换。结果不多时,该同事又返回索要新开关电源,众人颇感意外便询问所拿开关电源是否有质量问题,亦或负载端有异常?该同事答道:开关电源换上接通AC220V后,便直接炸机啦!就当我们为此感叹采购的开关电源质量不过关时,一同事突然大喊道:不好!赶快打电话询问他有没有将开关电源输入电压之“110/220V”档位切换开关,拨到220V侧?好在沟通及时,不然又将有一个开关电源“香消玉殒”呀!
    二、四月份,受好友之请为其维修一台ZX7-400型逆变式电焊机——故障现象为通电后“异常”指示灯点亮,无法正常使用。经测量发现该故障系电焊机逆变回路中的IGBT功率模块损坏所致。可在进行更换时,笔者却遇到了稀罕事,原本将固定螺栓拆除后便可轻松拿下的IGBT模块,却如同在散热片上生根一般!无奈之下,笔者只好动用扁铲才将其拆下!待看清IGBT背后所涂的东西时,笔者按耐不住爆出了一句“卧 槽”——背后那是什么导热硅脂,分明就是粘合力极佳的导热硅胶呀!也真不知先前维修的同行此举,是何居心!
苍天啊大地啊!一年所见的电工逆天神操作
    三、九月中旬,受新冠病毒疫情影响而推迟的维修电工“技师”技能等级鉴定考试终于开考。在当日的考核中,笔者见识到了几位参考同行的别样风采!先是在电子线路组装焊接实操考试中,多为同行的作品通电后,其线路当中的集成块短时间内便直接烧毁了,究其原因则是这些同行将集成块管脚排列顺序记反了!而后面的论文答辩环节,又有多人面对考评员针对他们所提交的论文内容提问时,不是支支吾吾吞吞吐吐,就是答非所问胡说一通——显而易见,这些参考人员的论文恐怕非亲力亲为所产生的!