电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 766|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

cp16xx通信处理器作用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-31 17:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在pcs7系统400HCPU在冗余通讯方式需要进行S7容错连接,S7容错连接通过采用冗余的通讯组件,在通讯的双方之间建立两个以上连接,在一个子链路中断时,通过切换到其伙伴链路来保证整体通讯不被中断。那cp卡作用是什么呢?
     在CP卡应用中,PCI有PCI及PCI-X两种接口。Cp通信处理器是用于将 PG/PC 连接到工业以太网的 PCI 模块。西门子公司目前提供CP1613 A2 / CP1623两款工业以太网卡。二者的主要区别在于所支持的插槽,CP1613 A2支持PCI插槽,CP1623支持PCI-E插槽。用户可以根据计算机主板所支持的插槽接口,选择购买CP1613 A2或CP1623。
通信处理器具有的主要特性:
·  带有 S7-REDCONNECT 的冗余式网络结构
结合 S7-REDCONNECT 软件一起使用,可实现与具有较高使用率的 S7-400H 系统进行通讯。 通过标准连接和备用连接控制具有较高使用率的 S7 通讯。 在连续运行中,监控 S7 通讯,并在出现故障时进行切换。使用 S7-REDCONNECT 隐藏 PC 应用的 S7 通讯。在觉察不到的情况下应用的故障识别,需要时还可进行切换、 通讯监控和同步。
· 时钟同步
可通过网络自动同步 PC 的时钟时间。
   哪种情况下可以使用CP1623 ,而哪种情况下只能使用CP1613?
    目前CP1613和CP1623都可正常供货,基本功能相同,具体使用与否需要根据项目具体情况来决定:
1. 由于CP1623只有在PCS 7 V7.0 SP2 版本上才能支持,所以在此之前的PCS 7版本只能使用CP1613。
2. 在上述基础上,还需要检查计算机的插槽情况。目前有的计算机不再提供PCI插槽的支持,只提供PCI-E接口,这种情况下只能用CP1623。而以前老的计算机则有可能不提供PCI-E的插槽,那么只能使用CP1613。
    cp16xx的作用是什么?
     400H系统与wincc通信必须使用cp1613、cp1623工业通信网卡,CP 1613 和CP1623使用时,需要安装对应的网卡驱动,还需要安装SIMATIC NET软件和s7-redconnect授权(而安装PCS 7时会自动安装SIMATIC NET软件,在SIMATIC NET中集成了通讯网卡的驱动,SIMATIC NET软件是用于 PG/PC 中操作通信处理器的软件包)。在建立wincc操作员站与400H的连接时,只有cp1613、cp1623才能建立S7-connection fault-tolerant,s7容错连接是保证通信故障时,自动切换到另一个连接,实现操作员站与控制器之间的无扰切换,保证上下位及的实时通信。
注意:
1、在SIMATIC NET V8.2或更高版本,和PCS 7 V8.1及更高版本中,连接AS数量低于8个时,创建S7容错连接支持普通网卡。但是用户需要订购SOFTNET-IE S7 REDCONNECT VM 容错连接授权。
2、冗余的S7连接仅限于使用CP1613及CP1623卡,不能使用普通标准以太网卡。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-16 23:11

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表