[求助帖] 电容器串联电抗到底对谐波流出电流能起到多大抵制的作用?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-23 21:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 han0417lei 于 2021-1-23 22:35 编辑

国外针对谐波对电网的影响问题特别重视,申请变压器的时候都会让提交一个谐波流出电流计算报告。电网是6.6kV 50hz 12.5kA
这次需要申请安装的变压器,分别是50kva(6.6kV/210-105V)给照明,
300kva(6.6kV/210V)给200V设备用,750kva(6.6kV/420V)给380V设备用的。有三台变频器分别是45kw,55kw,110kw在750kva变压器后面的,
45kw和55kw的变频器有安装交流电抗器,110kw有安装直流电抗器。
目前我已经知道三台变频器的第五次谐波流出电流总共是2490mA,
超过了电力公司要求的限额1750mA
变压器端有319kvar高压进相电容器串联6%电抗器,这个对第五次谐波流出电流应该能起到很好的抵制效果。
可是具体怎么计算,最后算出来的结果又是多少,
我看有用欧姆定律算的,百分数阻抗算的,我也尝试算过,不过对于我这种电气小白真的是太难了。
有没有大神能帮帮忙,感谢