   今天跟大家分享使用“Station Configuration Editor”创建 PC Station。通过“Station Configuration Editor”创建一个虚拟的 PC Station 硬件机架,以便在STEP7中组态的 PC Station 下载到这个虚拟的 PC Station 硬件机架中去。
一、使用“Station Configuration Editor”创建 PC Station准备
电脑一台,安装好“Station Configuration Editor”软件。
二、使用“Station Configuration Editor”创建 PC Station组态步骤
1、在 Windows 桌面中双击“Station Configuration Editor”图标,进入 PC Station 硬件机架组态界面。
2、 添加 opc Server。选择第一号插槽,鼠标右键,选择"Add",在弹出的添加组件窗口中选择 OPC Server。如图下图所示。
使用“Station Configuration Editor”创建 PC Station
3、添加组件窗口中选择 IE General。选择第二号插槽,鼠标右键,选择"Add",在添加组件窗口中选择 IE General,如图下图所示。
使用“Station Configuration Editor”创建 PC Station
注意:STEP7 中的 PC Station 硬件组态与虚拟 PC Station 硬件机架的组件、“Index”必须完全一致。
4.、网卡参数配置。插入 IE General 后,随即会弹出组件属性对话框。如果需要修改网卡参数,则可以通过点击“Network Properties”按钮进行网卡参数配置,如图下图所示。
使用“Station Configuration Editor”创建 PC Station
5、命名 PC Station。PC Station 添加完 “OPC Server”和“IE General”组件后,需要命名 PC Station,该名字需要与 STEP 7 硬件组态中的“SIMATIC PC Station(1)”的名字一致,如图下图所示。
使用“Station Configuration Editor”创建 PC Station
以上步骤完成后即配置完毕!