    SCE即Station Configuration Editor(站组态编辑器),它的作用是什么呢?SCE是附带在simatic net软件当中的,在正确安装完simatic net后,在电脑右下角系统托盘里就可以看到一个小电脑图标。我们知道SIMATIC NET是西门子的通信软件,它包含CP 5613、CP1613、CPP1616等通信卡的驱动程序。它是WinCC与Siemens plc建立通信使用的,那SCE肯定也是与通信有关的。
Station Configuration Editor的作用
     SCE就是模拟PLC的槽位,为计算机设备虚拟机架,在机架中插入WinCC Appl和物理通讯设备(如以太网卡、CP5611等),建立AS与OS之间的通讯。
      SCE一个是具有路由功能。PC站的硬件组态、网络组态和连接信息最终被下载并保存到Station  Configuration  Editor中。SCE一定是和PC internal(Local)接口一起使用,通过PC internal(Local)一个接口,就可以访问到不同的网络上(如以太网,profibus等)的不同设备,省去了不断更改Set  PG/PC中的接口的麻烦。
       SCE的另外一个主要作用是数据中间层,用于给上面的应用程序提供数据。这里所谓的应用程序不只是指WinCC,也可以是其它的Application(如IFIX、intouch等)、或者opc客户端。SCE对上层应用来说,屏蔽了和下面PLC数据交换细节(如不用管是冗余控制器还是单控制器,也不用管是通过以太网方式获得的数据还是Profibus方式获得的数据)。简言之,SCE是PC站上层应用的路由和中介。
       通俗来讲, SCE搭建好PC站的硬件结构,建立一个ES的网络平台,这里要注意组态要与STEP7中的AS硬件组态一致,PC internal通讯才能起作用。也就是说S7-400H的通信是WinCC Application通过SCE的PC Station组态以及S7容错连接实现的。