在对现场设备进行精密点检时发现,在设备起动时(高炉主卷扬)速度反馈有很多毛刺,幅值还很大,但速度上来后毛刺就消失了,设备运行也没有异常。
一次奇特的速度反馈抖动的处理过程

做了很多检查,编码器,编码器电缆等等,都是从干扰的角度考虑,问题一直存在,好在实际运行没影响。
直到有一天又录了一次停车时的波形,发现了些端倪,注意看停车时变频机已经停止输出了,这时仍然有毛刺,变频器已经没电流了还能干扰速度编码器的可能性不大,都是在低速时反馈有毛刺,难道是编码器在这个速度附近抖动或共振?
一次奇特的速度反馈抖动的处理过程


怎样改变共振,最简单的方法在弹性联轴器上涂AB胶。
一次奇特的速度反馈抖动的处理过程

过了几个小时再去录波形,完美解决问题。
一次奇特的速度反馈抖动的处理过程
来源:西门子工业技术论坛