本帖最后由 yfl331 于 2013-4-12 19:48 编辑

大家好,现在有一abb的软启内置接触器的那种控制一台水泵,启动可以,启动电流也正常但是按下停止按钮以后水泵停止一下软启动又开始启动,停不下来,软启启动控制采用常规的起保停电路用一继电器控制。请各位师傅帮帮忙

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-4-12 22:22:52 | 只看该作者
这个应该是你的接触器的问题,接触器应该主触头烧蚀了,造成控制用辅助常开触点闭合。停止按钮是串联在控制线路中,正常情况下,按下停止按钮,辅助常开会断开,接触器线圈失电,然后停止。如果辅助常开非正常闭合,是会造成不能停机的故障的。

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-4-12 20:55:25 | 只看该作者
应该控制电路有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-4-12 22:25:06 | 只看该作者
难道以前没这个故障?看情况遇到李鬼货的接触器了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-4-12 22:28:03 | 只看该作者
最后说下,你解决了故障来汇报下啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:11:23 来自手机 | 只看该作者
谢谢大家帮忙,是参数设置的问题降压时间设置错了