最近遇到的一个情况 给大家分享

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-25 21:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      先说一下设备的情况吧:设备的使用方是一个国企,设备是矿井提升机,用的主控制系统是一家公司的,而我们的是控制液压站的控制柜,我们这边主要接收主电控厂家的工作闸电压信号(0-5V),经过我们这边判断开闸后送给液压站。这台设备已经安全运行了5,6年了,最近几天说设备有问题,提升机在运行的过程中压力会有很大的波动,造成抱闸,让我赶紧过去一趟。我是一方面因为前一段时间去过呼伦贝尔造成我的行程码上经过呼伦贝尔字体是红色的,所以不敢乱动;第二个因为这个设备已经过去这么长时间了,对方也不提服务费的事情《我能看出来老总也不愿意让去,但是老总抹不开面子,因为前几个月给他们矿上又供一个柜子本来说是今年十一都要调试,因为时间短,工作量还大,我们当时去了两个人把不影响开车的活都干完了。结果等到十月二号告诉我们没有时间给我们继续往下干,我们就撤了。十一前一个月新柜子到他们那里,他们那边的设备出了点问题当时也是各种理由让免费过去服务,当时倒了各种车晚上七八点到地方,都顾不上吃饭去到现场处理问题,结果发现他们更换的继电器也不知道是什么牌子的,触点质量太差差,我这个位置的继电器又经常动作,所以换上没有多长时间都不行了,后来给我找了个正泰的,把两个触点并着使用把问题解决了,问题解决完了说他们那现在不管住了,自己出去找地方住吧。(其实这个地方我来之前两个让他们刚刚更换的)》。
       但是毕竟这个设备需要运送工人上下井,我就说我这边暂时过不去,需要你们矿上的维修工配合测几个地方的电压值,我说你们把图纸拿到手里(因为去过几次他们矿上,知道他们不会去拿图纸,就是拿了也不知道我说的地方在哪里!),又是视频通话又是电话的让他找对位置,测了几个地方的电压值,运行中测了主控系统过来的给定电压值并且拍视频发我,因为是软故障所以用时挺长的,但是有几次拍到了,油压波动的时候,主电控系统给过来的给定电压确实是在波动的,正常运行是5V左右的电压,有一次波动到2V左右。我跟他们说油压波动跟我们这边没有什么关系,主电控过来的电压都是波动的,应该让主电控看看他们那边,就那人家还说是油压波动了才造成了这个给定波动的。我当时直接晕倒。昨天矿上领导还给我们老总打电话让我开车过去,说主控厂家也过去,两家同时处理,后来又给我打电话,我果断的拒绝了,我说主电控系统过去我会保持和他们沟通的,尽快把问题解决。
       昨天晚上七八点主电控过去了,他把他的电脑监控我的plc程序,我远程检查我这边,去的厂家人因为没有调过提升机,我也事先看过他们图纸,跟他交流了一下我感觉他需要检查的地方,然后他去检查 ,我也让他们看了他们给我的给定信号,他们自己也看到有的时候波动特别大。后来他们试着不用ABB的高压变频改用国产的另外一套变频器,没有再出现油压波动的问题。接下来是检查ABB这边,他发现他的控制系统与ABB高压变频柜之间的控制线屏蔽层两端都接地,他把高压变频柜里面的屏蔽层拆除之后,ABB这边也正常了!
        其实我的内心有很多话是想说的,但是还是控制一下自己什么也不说了。不想那么多,只希望乘坐我调过的设备工作的人员都能平平安安的,每一个人在新的一年都能平平安安的,平平安安比什么都重要!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-12-26 08:53:09 | 只看该作者
学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册