电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 959|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

10KV/355KW电机直接启动 无电流 欠压1850V跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-14 11:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大侠帮忙分析一下故障:
10KV/355KW电机  直接启动   无电流  上一级馈电欠压1850V跳闸
经检查,5000V摇表测量10KV电机对地绝缘2000M,电缆相间绝缘和对地绝缘都在2000M,空试高压真空磁力启动器正常。
用备用10KV/355KW电机、备用10KV电缆、备用高压真空磁力启动器相互交错试验都是欠压跳闸。
2019年11月5日最后一次运行正常后,一直没有运行,只到2020年12月1日再次启动时就出现了以上故障。
电机、电缆、高压开关都没有变,变化的是由原来20KM的变电站供电变为距离只要2KM的变电站(35KV/10KV)提供10KV电压。
谢谢大侠们!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-1 12:36

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表