电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2587|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[原创] 一个旷世难题的解 (电工类 )

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-5 01:56:03 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“一个楼层的总空开合不上闸(楼层一共20个室)怀疑是某个室的支路开关的上火儿  有短路故障,怎么办?最为先进前卫的处理方法公布

  这是一个棘手的问题,因为这几乎达到了难度的极限〖电工规定有:照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过        25              个。〗。【这意为着若楼层特别特别大(比如多到40~50个室   那么楼层的空开就不能使用一个了,要设2或3个分总空开啦)设置二个空开管辖。】
   这是对前来修理来排除故障的电工的“效率与耐心”的挑战。
    大兵团作战,战役级别的规模?万用表欧姆档测电阻分成段段儿(剪断干线)测量么?全部过目过手翻新拆装一遍么?全部更换新干线新分支线么?用gps厘米级定位么?用北斗厘米级定位么?(查短路故障点儿   GPS白搭,北斗也施展乏力)。那该怎么办?
       强行送电,原“故障线路火加零”全部当作新零线的主体部分来使用(故障零线、电阻稍大一点儿的零线使用 运行)。强行送电得有 技巧和手段,这也是本文要公布的秘密之一:将原来空开的火线下火拆下,这个拆下的下火 火儿线与新装的一个插座导线的一根相连包扎绝缘,拆下了下火 火儿线的空开的这个接线端子与那个插座的另一根导线相连拧紧固。插座上准备插拨一个用电负荷(比如一个20W的电烙铁,亦或200瓦的电烙铁,也或灯泡等等),这样就可以强行送电了,保证能送上,且保证不会掉闸。(这是检测故障的步骤的组成部分,还未完结呢。)电是强行送上了,闸也不掉了。会有什么效果呢?能起到什么作用达到什么目的? 目的 找出故障精确地找出故障!——这个方法能快速地找到故障点儿——超厘米级可达“mm级”
【比 背斗 还先进唻!】。
这时此时此刻我不禁想起了一本棋谱的书名《自出洞来无敌手》,该法的出笼近二年内或几年内也难逢敌手。旦愿这样,同时也希望有超越它之法儿。

    几十米长的干线  众多的分支(分支路开关的上火儿部分),怎么下手抓住这个隐藏的特务(短路故障点儿)呢?——这又是一个关键所在,是本文要公布的第二个秘密:使用钳形表钳型电流表测量电流,从电流分布的变化处捉拿短路点儿。
(这里可能牵扯到“一阶导数的理论”,升维后返回“以降维打击”)。这有点  过于“拔高啦”

      重要的地方要重复,甚至要说三遍:电流分布的变化处,

【电流分布的变化处】!。
      这个变化处,即为短路故障点或短路分支处!
      一个楼层面积200多平米,干线长几十米,难查的部分是   从几十米到一两米这一关,一两米到厘米再到毫米都太容易啦。
用电流分布变化处去捉拿短路点正是这一工作方法的关键所在。能够将几十米的范围缩减到二米干线(或一条支路线)以内,相当于『哥德巴赫猜想陈景润完成了1+2的缩范之功』,离逼近1+1的成功已咫尺之遥,可惜陈景润未完成就走了。不过,将几十米干线缩小到二米干线(或一支路线)的范围之内以后,几乎所有来想修查这故障的电工都不会觉得余下的工作难做了,都不会再泛难了(都会  会心地笑了——胜利在望胜利就在眼前曙光在前头),有美酒又不受规定约束的自由人电工都可以先喝上……——一点点儿。有规定的可别喝,忍着再忍着不会忍多大一会儿就可喝了,因为马上就可以排除此故障  完工了。马上  马上,很快很快……。
    电流分布变化是什么?是什么意思?  数学学得好的不必看。这都是多余的啰嗦。但我考虑着读者的层次不一,还是得啰啰嗦嗦:电流在短路点  之前之后是不一样的,在短路点之前(近于电源的——叫前边)有电流,短路点之后 无电流。找到了“有电流变为无电流”的处所——不就找到短路点了么?不就找到“有短路的分支路”了么?!。
   再往下边,我说老电工高级工电工高级工以上电工不必看了,真的不必看了。可以打道回俯了。往下的你已经很会很懂了的,你会觉得犹如嚼腊,索然无味没有新意;走吧走吧别看别看省得烦心。
   以下为中级工初级工数学不好的电工预备,粗糙的电工预备。(优选法是华罗庚生前推广的工作方法,拿来一用。在此  先致  谢意。)
     测电流用“1/2法”,用优选法(0.618法)亦或还有“拉格朗日中值定理”,都可在这应用——目的是尽快找到电流变化处,由有变无   或   由无变有处所:一个楼层20室,一排从A1~到A10,又一排兑门从A11~到A20室,测量A1到A10这一排,——从A5到A6之间的干线处测电流(注A1为前端为近于电源处),若这儿有电流,就判断【故障在A6以后在A10之前】,就再在A6到A10之间选“1/2点”:选A7到A8之间测电流若无电流,则进一步判断为【故障点儿在A6到A7之间的二室之中及外边干线段儿】,继续测,在A6~A7之间的点测电流,若为〖无电流〗,那么就【判断故障点儿就在A6室内上火处、及A6墙室外干线处(因为在A6室处“电流由『有』变为『无』啦”)】。
   找到了在【A6室内有短路故障,余下的工作   ——几乎谁都会干了!】不必多言啦!。
   故障范围缩减为2m以内,就不必再用仪表测量,拉出揭开抽出直接用眼睛观察比什么都强都好都快!。要么直接换线,查修这类故障   又有【谁在乎这2m长的电线呢!】      换了它。
      换    掉        它。

评分

参与人数 1下载币 +10 金币 +20 收起 理由
admin + 10 + 20 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-12-5 02:31:30 来自手机 | 只看该作者

绝招:强行送上电;检测“树状”干线的“电流分布的变化”。
   is   是【处理一整楼层的“漏电保护空开”、或“总空开”送不上电】的   法宝。(文章标题)
       具体地,
      ①送上电   用“将  暂时将  漏电保护空开    改为     普通空开”   一——之法。
                     或   在原漏电保护空开(亦或空开)之下的下火儿线柱上串入一负荷    ——之法。
        ②测电流分布,用钳形表作无损检测电流,绘图作记录人工分析  找出电流变化处。   
       这个变化处——即为漏电处(漏电分支处)
或   短路处(短路分支处)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-1-1 05:46:27 来自手机 | 只看该作者
无损伤速查  漏电&短路  哪里藏身?不剪断 不拆线头 功效数倍提高!(电工类)【范围越大线路越粗越复杂  成效越突出越明显!】

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-11-25 14:14:05 | 只看该作者
谢谢分亨!!

回复 支持 反对

使用道具 举报