本人新手电工,不会接消防脱扣和中继器这方面,各位师傅帮我连下怎么接,让我学习学习,在些多谢你们了,顺便帮看下各配件对不对。不胜感激 配电箱消防块接线,各位师傅帮帮忙 配电箱消防块接线,各位师傅帮帮忙 配电箱消防块接线,各位师傅帮帮忙

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-10-27 23:12:22 来自手机 | 只看该作者
哎    你图上     分励强切的是TIB1-63/4P  50A的这个空开     你要把分励装在   4P   50A这个空开上啊          你把那个1P分励拆开   装到4p上        消防模块出来24V电源   给中继13-14这个是KA线圈    中继闭合      中继辅助触点公共端12     常开点8      中继的电    线圈  吸合   辅助触点   12-8    闭合    12接火线   电从继电器触点出来给分励的A1(分励的线圈)   分励的A2接零排      这样消防模块输出    中继的电   弱点控制强电    24V控制220V    分励线圈得电  分励脱扣   带动4P空开脱扣